单选题
1.某宾馆采用告知承诺制方式申请开业前消防安全检查,消防救援机构现场核查时发现宾馆的使用、营业情况与承诺内容严重不符。下列处罚决定适用于本案的是( )。
A.责令停止营业,并处五万元罚款
B.吊销营业执照,并处五万元罚款
C.责令改正,处两万元罚款
D.对主要负责人处警告
【答案】A
【解析】第五十八条 违反本法规定,有下列行为之一的,由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按 照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处三万元以上三十万元以下罚款:
(一)依法应当进行消防设计审查的建设工程,未经依法审查或者审查不合格,擅自施工的;
(二)依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格,擅自投入使用的 ;
(三)本法第十三条规定的其他建设工程验收后经依法抽查不合格,不停止使用的;
(四)公众聚集场所未经消防救援机构许可,擅自投入使用、营业的,或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的。
2.养老机构白天对老年人公共活动用房的防火巡查次数至少为( )。
A.一次
B.两次
C.三次
D.四次
【答案】B
【解析】(十六)开展定期防火巡查检查。养老机构应当明确人员定期开展防火巡查、检查。老年人居室、公共活动用房、厨房等重点部位白天至少巡查2次,其他部位每日至少巡查1次。养老机构应当加强每日夜间巡査,且至少每两小时巡查1次。每月和重要节假日、重大活动前,养老机构应当至少开展1次防火检查。
3.某消防安全评估机构对某酒店开展消防安全评估,收取项目服务费后未到现场检查,直接套用其他项目的评估报告,导致评估结论与实际情况严重不符,虽未造成重大损失,但情节严重。下列处罚决定不适用于本案的是( )。
A.对直接责任人罚款五万元
B.对该机构罚款十万元
C.没收该机构违法所得
D.吊销该机构营业执照
【答案】D
【解析】第六十九条 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构,不具备从业条件从事消防技术服务活动或者出具虚假文件的,由消防救援机构责令改正,处五万元以上十万元以下罚款(B选项正确),并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款(A选项正确);不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的,责令改正,处五万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得(C选项正确);给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;情节严重的,依法责令停止执业或者吊销相应资格;造成重大损失的,由相关部门吊销营业执照,并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。
前款规定的机构出具失实文件,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;造成重大损失的,由消防救援机构依法责令停止执业或者吊销相应资格,由相关部门吊销营业执照(D选项错),并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。
4.下列内容属于注册消防工程师义务的是( )。
A.接受继续教育
B.使用注册消防工程师称谓
C.保管和使用注册证和执业印章
D.在规定的范围内开展执业活动
【答案】A
【解析】注册消防工程师应当履行下列义务:
(一)遵守和执行法律、法规和国家标准、行业标准;
(二)接受继续教育,不断提高消防安全技术能力;
(三)保证执业活动质量,承担相应的法律责任;
(四)保守知悉的国家秘密和聘用单位的商业、技术秘密。
5.某单层仓库划分为四个区域,分别存放了天然橡胶制品、酚醛泡沫塑料、水泥刨花板、水泥。在进行消防安全评估时,该仓库的火灾危险性应判定为( )。
A.乙类
B.丙类
C.丁类
D.戊类
【答案】B
6.某消防技术服务机构对某建筑高度为25m、层数为6层的医院开展消防安全评估,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的是( )。
A.楼板采用不燃材料,耐火极限为1.50h
B.承重墙采用不燃材料,耐火极限为2.50h
C.梁采用不燃材料,耐火极限为2.00h
D.非承重外墙采用不燃材料,耐火极限为1.00h
【答案】B
【解析】25m医院为一类高层,应为一级耐火等级。承重墙耐火极限为3.0h。
7.某商贸公司老板张某指使员工孙某对仓库货架进行电焊加固,孙某表示货架上存有大 量聚氨酯泡沫填缝剂,建议清除后施工。张某未听取建议,强令孙某电焊作业,但未造成严重后果。下列处罚决定适用于张某的是( )。
A.行政拘留三日,并处罚款500元
B.行政拘留五日,并处罚款1000元
C.行政拘留十日,并处罚款500元
D.行政拘留十五日,并处罚款1000元
【答案】C
【解析】第六十四条 违反本法规定,有下列行为之一,尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处警告或者五百元以下罚款:
(一)指使或者强令他人违反消防安全规定,冒险作业的;
(二)过失引起火灾的;
(三)在火灾发生后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的;
(四)扰乱火灾现场秩序,或者拒不执行火灾现场指挥员指挥,影响灭火救援的;
(五)故意破坏或者伪造火灾现场的;
(六)擅自拆封或者使用被消防救援机构查封的场所、部位的。
8.某单位因擅自停用消防设施被处罚款三万元,该单位到期未缴纳罚款。对该单位每日加处罚款数额以及累计加处罚款的最高数额分别是( )。
A.900元,10000元
B.900元,30000元
C.1500元,10000元
D.1500元,30000元
【答案】B
【大立解析】当事人逾期不履行行政处罚决定的,作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施:(一)到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的百分之三加处罚款,加处罚款的数额不得超出罚款的数额;
9.某办公楼地下一层设置柴油发电机房,某消防技术服务机构对该柴油发电机房进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑防火通用规范》的是( )。
A.柴油发电机房与其他部位分隔的防火隔墙耐火极限为2.00h
B.柴油发电机房内设置储油间,燃油储存量为0.8m³
C.柴油发电机的排烟管穿过储油间通向室外
D.储油间油箱设置通气管通向室外,通气管上设置带阻火器的呼吸阀
【答案】C
【解析】柴油机的排烟管、柴油机房的通风管、与储油间无关的电气线路等,不应穿过储油间。
10.某公共建筑,建筑高度 260m,在屋顶设有直升机停机坪。对该停机坪的下列检查结果中不符合现行国家标准《建筑防火通用规范》的是( )。
A.停机坪旁适当位置设置消火栓
B.建筑设有1个通向停机坪的出口,出口宽度为2.0m
C.停机坪与电梯机房的最小水平距离为5.9m
D.停机坪四周设置航空障碍灯和应急照明装置
【答案】B
【解析】2.2.12 屋顶直升机停机坪的尺寸和面积应满足直升机安全起降和救助的要求,并应符合下列规定:
1 停机坪与屋面上突出物的最小水平距离不应小于5m;
2 建筑通向停机坪的出口不应少于2个;
3 停机坪四周应设置航空障碍灯和应急照明装置;
4 停机坪附近应设置消火栓。
11.消防救援机构对某消防技术服务机构开展专项检查时,服务机构技术负责人齐某百般阻碍,情节严重。下列处罚决定适用于齐某的是( )。
A.警告,并处罚款200元
B.行政拘留三日,并处罚款500元
C.行政拘留十五日,并处罚款500元
D.行政拘留十日,并处罚款500元
【答案】D
【解析】第六十一条 有下列行为之一的,处警告或者五百元以下罚款;情节严重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处一千元以下罚款:
(一)拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令的;
(二)阻碍国家机关工作人员依法执行职务的;
(三)阻碍执行紧急任务的消防车、救护车、工程抢险车、警车或者执行上述紧急任务的专用船舶通行的;
(四)强行冲闯公安机关设置的警戒带、警戒区或者检查点的。
12.群众举报某医院高层住院楼三层有人在进行电焊作业,消防救援机构经现场核查发现情况属实,且此次作业未履行动火审批手续,也未落实消防现场监护措施。该医院可能面临的处罚是( )。
A.500元以上1000元以下罚款
B.1000元以上2000元以下罚款
C.2000元以上10000元以下罚款
D.10000元以上50000元以下罚款
【答案】C
【解析】第四十七条 违反本规定,有下列行为之一的,由消防救援机构责令改正,对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款,对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款:
(一)在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业,未履行动火审批手续、进行公告,或者未落实消防现场监护措施的;
(二)高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援,或者改变、破坏建筑立面防火结构的;
(三)未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识,或者未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的;
(四)未按照规定落实消防控制室值班制度,或者安排不具备相应条件的人员值班的;
(五)未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的;
(六)因维修等需要停用建筑消防设施未进行公告、未制定应急预案或者未落实防范措施的;
(七)在高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电,拒不改正的。
13.陈某计划开办一家以儿童为主要服务对象的剧本娱乐经营场所。考察的下列地点中,符合场所设置要求的是( )。
A.某村民自建房
B.某住宅小区地下室
C.某商场二层独立空间
D.某写字楼四层独立空间
【答案】C
【解析】剧本娱乐经营场所(以下简称场所)所在建筑应当为合法建筑,不得设置在地下二层及以下楼层;不得设置在住宅建筑内(B选项错误);不得设置在“三合一”场所(住宿与生产、储存、经营合用场所)、彩钢板建筑和村(居)民自建房内(A选项错误);不得与生产、储存、经营易燃易爆危险品场所设置在同一建筑物内;不得毗连甲乙类危险品仓库。经营服务对象主要为儿童的场所不得设置在地下、半地下或地上四层及以上楼层(D选项错误)。故C选项正确。
14.某消防技术服务机构对某工业园区的建筑进行防火检查,下列检查结果中,符合现行国家标准《建筑防火通用规范》的是( )。
A.沥青仓库内采用耐火极限3.00h的防火墙和甲级防火门进行防火分区划分
B.镁粉厂房内采用耐火极限3.00h的防火墙和甲级防火门进行防火分区划分
C.服装加工厂房内设置办公区,与其他部位进行分隔的防火隔墙耐火极限为1.50h
D.木材库内设置休息室,与其他部位进行分隔的防火隔墙耐火极限为2.50h
【答案】D
【解析】6.1.3 防火墙的耐火极限不应低于3.00h。甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,耐火极限不应低于4.00h。AB错误。
设置在丙类厂房内的辅助用房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与厂房内的其他部位分隔,并应设置至少1个独立的安全出口。C错误。丙、丁类仓库内的办公室、休息室等辅助用房,应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。D正确。
15.某消防技术服务机构对某3层建筑的室外疏散楼梯进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑防火通用规范》的是( )。
A.室外疏散楼梯的栏杆扶手高度为1.0m
B.室外疏散楼梯的倾斜角度为42°
C.室外疏散楼梯的梯段和平台均采用难燃性材料
D.距离室外疏散楼梯2.2m处的墙面上设置疏散门
【答案】A
【解析】7.1.11 室外疏散楼梯应符合下列规定:
1 室外疏散楼梯的栏杆扶手高度不应小于1.10m,倾斜角度不应大于45°;
2 除3层及3层以下建筑的室外疏散楼梯可采用难燃性材料或木结构外,室外疏散楼梯的梯段和平台均应采用不燃材料;
3 除疏散门外,楼梯周围2.0m内的墙面上不应设置其他开口,疏散门不应正对梯段。
16.某酒店建筑高度 180m,设置 3 个避难层,避难层兼做设备层,下列对避难层的防火检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的是( )。
A.第二个避难层和第三个避难层之间的高度为50m
B.最上部避难层的避难区净面积为600㎡,其上部楼层总使用人数2400人
C.设备间开向避难区的甲级防火门与避难层区出入口的距离为4m
D.客用电梯兼作消防电梯,在避难层设出口
【答案】C
【解析】第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m。A正确
避难层(间)的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,并宜按5.0人/m²计算。B正确。
管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔,管道井和设备间的门不应直接开向避难区;确需直接开向避难区时,与避难层区出入口的距离不应小于5m,且应采用甲级防火门。 C错误。
避难层应设置消防电梯出口。D正确。
17.某企业厂区内设有两座液氨储罐1"、2",两个堆垛1"、2",一条铁路线穿过该厂区。某消防技术服务机构对
